я пока новичок в этом нелегком монтажном деле.:),
подключил я панель DSC PC585 запустил работает нормально, вот не могу разобраться с выходами PGM-1,2_как их правильно настроить чтобы выходили сигналы _здача- снятия и сигнал тревоги на пульт мониторинга,???. Панель я подключаю с радиопередающим устройством ((RadioAlert 816 ---UNR-01VHF-RA816)) |
|
Pinki |
Отправлено: May 21 2008, 05:46 PM
|
Полковник Группа: Super moderator Сообщений: 155 Пользователь №: 302 Регистрация: 17-May 08 |
Типы выходов программируются в ячейке 009. Первое число из двух цифр описывает работу первого выхода (например, 05 - режим охраны), второе число из двух цифр описывает работу второго выхода (например, 01 - охранная и пожарная тревоги). Полярность сигнала выхода (открытый коллектор) можно задать для выходов индивидуально. Ячейка 141 - 1 выход (управление опцией 3), ячейка 142 - 2 выход (управление тоже опцией 3, нажали 3 - выход инвертируется, нажали еще раз - не инвертируется).
|