Продвижение и ведение сайта: aceweb.ru

Взрывозащищенные кабельные вводы: ramwell.ru


  Reply to this topicStart new topic

Подскажите пожалуйста

, Проблема с датчиками ИП-101-10
andrey_zl
Отправлено: Feb 25 2010, 08:02 AM
Quote Post


  Солдат
*

Группа: Members
Сообщений: 1
Пользователь №: 1428
Регистрация:
24-February 10



Всем привет.
Смонтировали ОПС. Прибор Сигнал-20П SMD 2.05. Кабель к шлейфам ТПВ 20*2*0.5 от коробок шлейфы кабель МКС 2*0.5. На шлейфе 27 датчиков.
При проверке магнитом датчики срабатывают, но при перевзятии шлейфа датчики не збрасываются и шлейф на охрану не берётся. При размещении на шлейфе 10-12 датчиков, датчики сбрасываются и становятся в дежурный режим. Подскажите в чём проблема ? Заранее спасибо !


PMEmail Poster
Top
alvydasga
Отправлено: Mar 12 2010, 12:47 PM
Quote Post


  Солдат
*

Группа: Members
Сообщений: 3
Пользователь №: 1202
Регистрация:
20-October 09



Померь сопротивление
PMEmail Poster
Top
darud
Отправлено: May 9 2010, 07:53 PM
Quote Post


  Солдат
*

Группа: Members
Сообщений: 9
Пользователь №: 1483
Регистрация:
9-May 10



у тебя по току как дела обстоят?В документации посмотри допустимые нагрузки на шлейф.
датчики все однотипные или нет?
Геморно, но осуществимо подключить сначала 10 точек а потом добавлять по парочке и проверять на каждом этапе.Может датчик какой-нить убитый, а ты голову ломаешь.
Я вообще напугался когда посмотрел что это за датчик. Где только такие делают??))
Сколько работал такую страхотень не видел.
Вот на всякий случай документацию нашёл на ИП 101-10М .
Скачать


--------------------
PMEmail PosterUsers Website
Top

Topic Options Reply to this topicStart new topic

 



[ Script Execution time: 0.0249 ]   [ 10 queries used ]   [ GZIP выключен ]