Всем привет.
Смонтировали ОПС. Прибор Сигнал-20П SMD 2.05. Кабель к шлейфам ТПВ 20*2*0.5 от коробок шлейфы кабель МКС 2*0.5. На шлейфе 27 датчиков. При проверке магнитом датчики срабатывают, но при перевзятии шлейфа датчики не збрасываются и шлейф на охрану не берётся. При размещении на шлейфе 10-12 датчиков, датчики сбрасываются и становятся в дежурный режим. Подскажите в чём проблема ? Заранее спасибо ! |
alvydasga |
Отправлено: Mar 12 2010, 12:47 PM
|
Солдат Группа: Members Сообщений: 3 Пользователь №: 1202 Регистрация: 20-October 09 |
Померь сопротивление
|
darud |
Отправлено: May 9 2010, 07:53 PM
|
Солдат Группа: Members Сообщений: 9 Пользователь №: 1483 Регистрация: 9-May 10 |
у тебя по току как дела обстоят?В документации посмотри допустимые нагрузки на шлейф.
датчики все однотипные или нет? Геморно, но осуществимо подключить сначала 10 точек а потом добавлять по парочке и проверять на каждом этапе.Может датчик какой-нить убитый, а ты голову ломаешь. Я вообще напугался когда посмотрел что это за датчик. Где только такие делают??)) Сколько работал такую страхотень не видел. Вот на всякий случай документацию нашёл на ИП 101-10М . -------------------- |