Продвижение и ведение сайта: aceweb.ru Взрывозащищенные кабельные вводы: ramwell.ru |
Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) | Выслать повторно письмо для активации |
гость |
Отправлено: Mar 26 2008, 07:06 PM
|
Unregistered |
Есть задача охраны периметра большого неогороженного фермерского хозяйства. Рельеф относительно ровный, но длина стороны периметра может доходить до 1000 метров. В силу небольшой удельной стоимости охраняемой территории серьезные дорогостоящие варианты не подходят. Более-менее реальным выглядит создание инфракрасного (лазерного) барьера. Есть ли техника, работающая на километр, или необходимо создавать промежуточные точки? Актуален также вопрос энергоснабжения удаленных датчиков - придется тянуть провода или реально обойтись автономным питанием (солнечная батарея + аккумулятор)? Какие вообще существуют варианты хотя бы частичного решения проблемы
|
|
Victor |
Отправлено: Apr 7 2008, 02:21 PM
|
Сержант Группа: Members Сообщений: 10 Пользователь №: 37 Регистрация: 5-April 08 |
Сейсмическая периметровая система "Форшлаг" (КС-206) - реальное решение, контроль периметра от 100 до 10 000 метров, базовый комплект комплект до 1200 метров, путем установки комплектов развития достигается соответствующая протяженность, обстановка на рубеже отображаетсмя на мониторе в реальном времени с ведением архива, потребление линейной части - 6 Вт на километр, удаленность линейной части от поста наблюдения до 6 км. Ширина контролируемой зоны 100 метров. По 50 метров от осевой линии периметра установки.
|
Sp3coK |
Отправлено: Apr 7 2008, 11:32 PM
|
Сержант Группа: Members Сообщений: 15 Пользователь №: 18 Регистрация: 31-March 08 |
Задачи такого типа решаются специалистами ТСО ГУИН.Там протягиваются провода по столбикам,используется аппаратура "Импульс","Богульник","Рельеф".Еще бывают обрывного действия с "разовым" проводом "Москит",у него есть варианты с питанием от сети и от батарей. Попробуйте связаться и договориться.
|
BloodBlade |
Отправлено: Apr 9 2008, 03:32 PM
|
Солдат Группа: Members Сообщений: 6 Пользователь №: 33 Регистрация: 5-April 08 |
ИМХО реальная длина ИК- барьера 150м. Ну может 200. Питание тащить придётся, причём 220 и ставить уличные БП (типа Скат) По оборудованию посмотри Оптекс или Алеф. Но обрывного действия врятли поможет, потомучто дикая природа может нанести случайные повреждения. Так что лучше всего Импулс, Богульник или рельеф. Вообще на участке с\х это ставить рискованно, там ещё и животные есть ещё и могут быть ужасные погодные условия, и все твои системы полетят к чёрту.
|
Pinki |
Отправлено: May 19 2008, 10:23 PM
|
Полковник Группа: Super moderator Сообщений: 155 Пользователь №: 302 Регистрация: 17-May 08 |
Аппаратура обрывного действия скорее всего не подойдет, потому что слишком высока вероятность случайных повреждений от любой дикой или домашней живности. А вот вариант с охраной прибрежной полосы выглядит интересным. Я так понял, что у вас планируется разбить участок на куски по 50 метров и кроме того поставить видеокамеры (видимо достаточно поставить по краям участка?) Обычные или надо ставить тепловизоры? Какая прогнозируется общая стоимость оборудования для вашего 800-метрового участка? Хотя бы порядок цены плюс-минус валенок
|
Meriguan |
Отправлено: May 23 2008, 01:07 AM
|
Солдат Группа: Members Сообщений: 5 Пользователь №: 317 Регистрация: 19-May 08 |
Обсолютно согдасен с Pinki, обрывные шлейфы не подойдут (до первой кошки). Туда же и сейсмические датчики, нужен очень избирательный элемент - скорее всего один человек со множеством камер, установленных на вышках с автономным питанием и передачей по радиоканалу.
|