Продвижение и ведение сайта: aceweb.ru Взрывозащищенные кабельные вводы: ramwell.ru |
Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) | Выслать повторно письмо для активации |
гость |
Отправлено: Mar 26 2008, 07:06 PM
|
Unregistered |
В инструкции на С-20М, есть формулы для расчета тока потребления ПКП + кол-во извещателей, питаемых по ШС, там же (или для АСПТ) был расчет АКБ. Расчеты и рекомендации по ист. питания есть на сайте Бастиона (СКАТы). На ШС С-20М (от типа ШС) можно подключить 2-проводных 20-30 ДИПов (от модели), на 540шт. ДИПов вам понадобится 2 С-20. Ток потребления С-20 с такими ШС около 1А.
|
|
andrei99 |
Отправлено: Jun 28 2008, 02:32 AM
|
Полковник Группа: Members Сообщений: 137 Пользователь №: 238 Регистрация: 6-May 08 |
Ну, если есть формулы для расчета тока потребления ПКП да тем более известно кол-во извещателей, безопасность потребления ДИПов, питаемых по ШС, там же и СКАТы, к тому же, не вызывает сомнений, шлейф, как безопасность обеспечения по расчетам АКБ не вызывает сомнений так же.
|