Продвижение и ведение сайта: aceweb.ru Взрывозащищенные кабельные вводы: ramwell.ru |
Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) | Выслать повторно письмо для активации |
гость |
Отправлено: Mar 26 2008, 07:06 PM
|
Unregistered |
Возникла такая проблема:
подключили объкт на ПЦН. на объекте установлен JA 63 и разбит на две группы. Передача сообщений на ПЦН происходит через радиопередатчик ATSU-100, который подключается через выходы PGX и PGY(постановка под охрану певой и второй группы сответственно), тревогу думали взять от выхода Sir, но столкнулись с такой проблемой: если снята одна группа с охраны то выход Sir не переключается в случае тревоги из другой группы. Подскажите возможные варианты. |
|
lisss |
Отправлено: Jul 21 2008, 04:30 PM
|
Полковник Группа: Members Сообщений: 158 Пользователь №: 234 Регистрация: 6-May 08 |
Подключите ATSU100 через DI100T. DI100 позволяет передать полноформатные сообщения с телефонного коммуникатора по радиоканалу.
В свою очередь передатчики ATS подключаются к панелям CADDX напрямую и передают полноценно всю информацию. Плюс не используется выход телефонного коммуникатора, т.е. можно использовать больше каналов связи. |