Возникла такая проблема:
подключили объкт на ПЦН. на объекте установлен JA 63 и разбит на две группы. Передача сообщений на ПЦН происходит через радиопередатчик ATSU-100, который подключается через выходы PGX и PGY(постановка под охрану певой и второй группы сответственно), тревогу думали взять от выхода Sir, но столкнулись с такой проблемой: если снята одна группа с охраны то выход Sir не переключается в случае тревоги из другой группы.
Подскажите возможные варианты.
Top
lisss
Отправлено: Jul 21 2008, 04:30 PM
Quote Post


  Полковник
*

Группа: Members
Сообщений: 158
Пользователь №: 234
Регистрация:
6-May 08



Подключите ATSU100 через DI100T. DI100 позволяет передать полноформатные сообщения с телефонного коммуникатора по радиоканалу.
В свою очередь передатчики ATS подключаются к панелям CADDX напрямую и передают полноценно всю информацию. Плюс не используется выход телефонного коммуникатора, т.е. можно использовать больше каналов связи.