СКУД КРОНВЕРК- проблема со связью

гость
Отправлено: Mar 26 2008, 07:06 PM
Quote Post


  Unregistered









На объекте стоит СКУД Кронверк в составе 22-х контроллеров AT+ на четырех портах преобразователя MOXA-134U. Постоянно возникает потеря связи контроллеров с сервером. Причина не ясна.
Top
Pinki
Отправлено: May 22 2008, 11:18 PM
Quote Post


  Полковник
*

Группа: Super moderator
Сообщений: 155
Пользователь №: 302
Регистрация:
17-May 08



Не только в кронверге, но в любой системе работающей по 485ому интерфейсу эта проблема возникает по причине: либо плохие линии связи, либо шумит или просто не работает одно из устройств на линии