Пож. извещатели на стеклянных констукциях потолка

гость
Отправлено: Mar 26 2008, 07:06 PM
Quote Post


  Unregistered









Вопрос: установка пожарных извещатели на стеклянных констукциях потолка. Сейчас в офисных и прочих административных и общественных помещениях, расположенных на верхних этажах, нередко для естественного освещения (а также ради оригинальности интерьера и экстерьера) сооружают фонари естественного освещения - стеклянные конструкции, возвышающиеся над уровнем основного потолка. Вопрос: как устанавливать пожарные извещатели в таком помещении? Насколько я понимаю, по НПБ и по здравому смыслу дымовые или тепловые надо устанавливать (в том числе) в этих фонарях, в наивысшей точке. Однако часто бывает совершенно невозможно что-либо там смонтировать. Конструкция из стекла такой возможности не предусматривает; да и дизайн нарушается, клиент этого не поймет. Как быть? Интересуют 2 аспекта: а) с точки зрения НПБ ; б) с точки зрения реальной эффективности системы пожсигнализации.
Top
Pinki
Отправлено: May 22 2008, 07:30 PM
Quote Post


  Полковник
*

Группа: Super moderator
Сообщений: 155
Пользователь №: 302
Регистрация:
17-May 08



Со всех точек зрения, альтернативой дымовым извещателям могут служить оптические (пламени). Они значительно дороже, вследствие чего мало распространены, но, думается, в абрисе оригинальности интерьера и экстерьера можно поступиться некоторыми материальными затратами. Извещатели пламени нет необходимости установливать в высшей точке. Можно их ставить на стенах, обеспечив требуемые углы обзора.
PMEmail Poster
Top
bilab
Отправлено: May 22 2008, 07:33 PM
Quote Post


  Сержант
*

Группа: Members
Сообщений: 28
Пользователь №: 318
Регистрация:
20-May 08



Первым серьезным недостатком извещателей пламени является именно цена! Второе: по п.12.39 нпб88-01 каждую точку защищаемой поверхности надо контролировать двумя. При наличии мебели, загораживающей обзор, а также при сложной форме помещения (в плане) это приводит к увеличению количества и опять цены. Так, для Т-образной пустой (без мебели, загораживающей обзор) комнаты их надо 4 шт, даже при небольшой площади (там, где можно бы обойтись 2 более дешевыми дымовыми, если бы не дурацкий потолок). В то же время для распространения дыма и тепловых потоков прямая видимость не нужна. В офисных помещениях основной фактор пожара лежит под столами, между столами и в столах, к тому времени когда появится открытое пламя в зоне обзора -уже не тушить надо, а спасаться. В-третьих, они дают ложняки при засветке солнцем; при наличии окон не только в потолке, но и хотя бы в 2 стенах помещения, приемлемых с этой точки зрения мест установки может не оказаться в достаточном количестве.
PMEmail Poster